Чему должна быть равна наименьшая площадь поперечного сечения защитных проводников, если сечение фазных проводников больше 16 кв. мм, но меньше 35 кв. мм?/П. 1.7.126, ПУЭ/
Варианты ответов
1. Равна половине сечения фазных проводников.
2. Равна сечению фазных проводников.
3. 16 кв. мм. (правильный ответ)
4. 35 кв. мм.
Обоснование ответа
Пред
Предыдущая
В каком случае нарушены требования охраны труда при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов? /П.4.15, ПОТ/
Следующая
Для чего предназначены накладки изолирующие? /П.2.14.1, ИПиИЗС/
Следующая