Что должно быть предусмотрено проектом газорегуляторного пункта в целях обеспечения взрывоустойчивости помещения для размещения линии редуцирования?
Варианты ответов
А) Выполнение стен помещения для размещения линий редуцирования из трудновоспламеняемых строительных материалов группы В1
Б) Легкосбрасываемые конструкции, площадь которых должна быть не менее 0,05 м2 на 1 м3свободного объема помещения (правильный ответ)
В) Применение усиленных железобетонных строительных конструкций с минимизацией площади оконных проемов
Обоснование ответа
Пред
Предыдущая
В каких местах допускается размещение промышленных объектов и их групп?
Следующая
Какие требования установлены к стенам и перегородкам газорегуляторного пункта, отделяющим помещение для линии редуцирования от других помещений?
Следующая