Как избежать появления электростатического заряда в процессе слива и залива трансформаторного масла в трансформаторы 110 кВ и выше?
Варианты ответов
Заливать в бак трансформатора масло со скоростью не более 3 т/ч и при температуре масла не ниже 10 °С
Создать внутри вводов такой же вакуум, как и в баке трансформатора
Заземлить вводы трансформаторов (правильный ответ)
Обоснование ответа
Пред
Предыдущая
Каково время пребывания каждого работника внутри трансформатора, если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы – 40 °С)?
Следующая
Какой угол по возможности необходимо соблюдать при пересечении ВЛ и ЛС и ЛПВ?