Как рассчитывается геометрический объем защитных ресиверов (Vз.р.)вертикального типа, совмещающих функцию отделителя жидкости аммиачных холодильных установок, для каждой температуры кипения аммиака?
Варианты ответов
Vз.р. должны быть более суммарного геометрического объема Vс устройств охлаждения и технологических аппаратов (для рассматриваемой температуры кипения аммиака), умноженного на коэффициент 0,5 (правильный ответ)
Vз.р. должны быть более суммарного геометрического объема Vс устройств охлаждения и технологических аппаратов (для рассматриваемой температуры кипения аммиака), умноженного на коэффициент 0,9
Vз.р. должны быть более суммарного геометрического объема Vс устройств охлаждения и технологических аппаратов (для рассматриваемой температуры кипения аммиака), умноженного на коэффициент 1,5
Vз.р. должны быть более суммарного геометрического объема Vс устройств охлаждения и технологических аппаратов (для рассматриваемой температуры кипения аммиака), умноженного на коэффициент 0,2