Какие из указанных параметров системы воздушного отопления и приточной вентиляции должны определяться в процессе ее испытаний? 1)Температура обратной сетевой воды после калориферов при расчетном расходе и температуре сетевой воды в подающем трубопроводе, соответствующей температурному графику. 2)Гидравлическое сопротивление калориферов при расчетном расходе теплоносителя. 3)Температура и влажность воздуха до и после увлажнительных камер. 4)Коэффициент улавливания фильтров. 5)Вибрация вентиляторов и электродвигателей, температура их подшипников. 6)Наличие подсоса или утечки воздуха в отдельных элементах установки (воздуховодах, фланцах, камерах, фильтрах).

Варианты ответов

  • А)12345
  • Б)12346 (правильный ответ)
  • В)12456
  • Г)13456
  • Д)23456

Обоснование ответа