+7 (812) 703-81-44

Какие работы должны быть выполнены до ввода тепловых энергоустановок в эксплуатацию? 1)Налажена работа водоподготовки и системы деаэрации. 2)Проведены испытания на прочность и плотность деаэратора и аппаратов водоподготовки питательной и подпиточной воды. 3)Проведены только испытания на прочность и плотность деаэратора и осуществлена наладка гидравлической части аппарата — при отсутствии в паровой котельной пара для работы деаэратора (до пуска котла). 4)Котел должен быть подвергнут реагентной или водной промывке. 5)Продувка котла. 6)Должны быть подвергнуты промывке аппараты и трассы тепловодоснабжения, к которым подключается водогрейный котел — в случае необходимости до подключения котла.

Варианты ответов

  • А)12345
  • Б)12346 (правильный ответ)
  • В)12456
  • Г)13456
  • Д)23456

Обоснование ответа