Какие требования неприменимы к методам и средствам противоаварийной защиты для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности?
Варианты ответов
Системы противоаварийной защиты должны обеспечивать перевод технологического объекта в безопасное состояние в случае отключения электроэнергии или прекращения подачи сжатого воздуха для питания систем контроля и управления. Необходимо исключить возможность случайных (незапрограммированных) переключений в этих системах при восстановлении питания
Осуществлять контроль за текущими показателями параметров, определяющими взрывоопасность технологических процессов с блоками I категории взрывоопасности, необходимо не менее чем от двух независимых датчиков с раздельными точками отбора, логически взаимодействующих для срабатывания системы противоаварийной защиты
Исполнительные механизмы системы противоаварийной защиты, должны иметь указатели крайних положений непосредственно на этих механизмах, а также устройства, позволяющие выполнять индикацию крайних положений в помещении управления
Использование в качестве источников информации для систем противоаварийных защит одних и тех же датчиков, которые применяются в системе коммерческого учета, допускается в исключительных случаях (правильный ответ)