[email protected]
+7 (812) 703-81-44
Какие требования предъявляются к отдельным искусственным заземлителям повторного заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока? /П.1.7.102, ПУЭ/
Варианты ответов
1. Отдельные искусственные заземлители должны иметь металлические соединения с подземными металлоконструкциями и трубопроводами.
2. Отдельные искусственные заземлители должны быть выполнены из алюминиевых сплавов.
3. Отдельные искусственные заземлители не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. (правильный ответ)
4. Ни какие требования не предъявляются.
Обоснование ответа
Пред
Предыдущая
Какое минимальное расстояние допускается от проводов перед вводом и проводов ввода в здания до поверхности земли? /П.2.1.79, ПУЭ/
Следующая
При каком из перечисленных условий не допускается параллельная работа трансформаторов? /п.2.1.19 ПТЭЭП/
Следующая