+7 (812) 703-81-44

Каким напряжением допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) в случае отсутствия необходимой испытательной аппаратуры переменного тока?

Варианты ответов

  • Выпрямленным напряжением, равным значению испытательного напряжения промышленной частоты
  • Повышенным выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты (правильный ответ)
  • Повышенным выпрямленным напряжением, равным двукратному значению испытательного напряжения промышленной частоты
  • Выпрямленным напряжением, значение которого на 15 % выше испытательного напряжения промышленной частоты

Обоснование ответа