+7 (812) 703-81-44

Каким напряжением испытываются основные изолирующие электрозащитные средства? /П.1.5.8, ИПиИЗС/

Варианты ответов

  • 1. Предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному фазному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше - равным 3-кратному линейному.
  • 2. Предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше - равным 3-кратному фазному. (правильный ответ)
  • 3. Предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 2-кратному фазному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше - равным 3-кратному фазному.
  • 4. Предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 2-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше - равным 4-кратному фазному.

Обоснование ответа