Каким образом должны быть оформлены неотложные работы в электроустановках напряжением выше 1000 В, для выполнения которых требуется более 1 часа или участие более трех работников, включая работника, осуществляющего надзор? /П.7.6, 7.7, ПОТ/
Варианты ответов
1. Должны проводиться по наряду. Производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках, должен иметь группу V. Члены бригады должны иметь группу III.
2. Должны проводиться по наряду. Производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках, должен иметь группу IV. Члены бригады должны иметь группу III. (правильный ответ)