+7 (812) 703-81-44

Каким образом должны быть проложены продольные заземлители в электроустановках напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью?

Варианты ответов

  • Продольные заземлители должны быть проложены рядом с электрооборудованием со стороны противоположной месту обслуживания, на глубине 0,3 - 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии 0,6 - 0,9 м от фундамента оборудования
  • Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания, на глубине 0,5 - 0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8 - 1,0 м от фундаментов или оснований оборудования (правильный ответ)
  • Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания, на глубине не менее 1,0 - 1,2 м от поверхности земли и на расстоянии 1,5 - 1,8 м от фундаментов или оснований оборудования

Обоснование ответа