Каким образом допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) в случае отсутствия необходимой испытательной аппаратуры переменного тока? /П.3.6.11, ПТЭЭП/
Варианты ответов
1. Допускается испытывать электрооборудование повышенным напряжением, равным двукратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.
2. Допускается испытывать электрооборудование с использованием линейного напряжения питающей сети.
3. Допускается испытывать электрооборудование повышенным выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты. (правильный ответ)
4. Допускается испытывать электрооборудование повышенным напряжением по нормам, установленным для класса изоляции данной установки.
Обоснование ответа
Пред