Каким образом допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) в случае отсутствия необходимой испытательной аппаратуры переменного тока? /П.3.6.11, ПТЭЭП/

Варианты ответов

  • 1. Допускается испытывать электрооборудование повышенным напряжением, равным двукратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.
  • 2. Допускается испытывать электрооборудование с использованием линейного напряжения питающей сети.
  • 3. Допускается испытывать электрооборудование повышенным выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты. (правильный ответ)
  • 4. Допускается испытывать электрооборудование повышенным напряжением по нормам, установленным для класса изоляции данной установки.

Обоснование ответа

Будем рады ответь на ваши вопросы