Каким способом должна обеспечиваться надежность схем собственных нужд (СН) переменного и постоянного тока электростанций и подстанций в нормальных, ремонтных и аварийных режимах при выборе СН?

Варианты ответов

  • А) Только обеспечением полного или частичного отделения питания механизмов СН электростанции от энергосистемы при понижении частоты и напряжения до значений, угрожающих их бесперебойной работе, с наименьшей потерей рабочей мощности.
  • Б) Только распределением механизмов СН по секциям шин из условия минимального нарушения работы электростанции или подстанции в случае выхода из строя любой секции.
  • В) Только автоматическим вводом резервного питания любой секции шин СН всех напряжений.
  • Г) Только распределением источников питания СН по системам и секциям шин с учетом действия устройств АВР и сохранения в работе механизмов СН при исчезновении напряжения на секции.
  • Д) Только обеспечением надежного питания механизмов СН при несинхронной работе шин (частей) электростанции (секционирование шин высокого напряжения, выделение энергоблоков на отдельную линию, выполнение схем деления энергосистемы).
  • Е) С помощью всего перечисленного, включая секционирование шин. (правильный ответ)

Обоснование ответа