+7 (812) 703-81-44

Какое из приведенных требований, предъявляемых к контрольным кабелям при устранении повреждений или их наращивании, указано неверно в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации»?

Варианты ответов

  • А) Соединение жил кабеля с металлической оболочкой должно осуществляться с установкой герметичных муфт или с помощью предназначенных для этого коробок. Указанные муфты и коробки должны быть зарегистрированы.
  • Б) Кабели с поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны соединяться, как правило, с помощью эпоксидных соединительных муфт или на переходных рядах зажимов.
  • В) На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более одного соединения.
  • Г) На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более двух соединений. (правильный ответ)

Обоснование ответа

Будем рады ответь на ваши вопросы
+7 (812) 703-81-44
Cпецодежда ОПТ [wt_location get='region_name'][/wt_location] [wt_location get='region_name'][/wt_location], [wt_location get='address'][/wt_location] [wt_location get='email'][/wt_location] [wt_location get='phone'][/wt_location]