Какое требование к проектированию оснований, фундаментов и стен подвалов в сейсмических районах указано неверно?
Варианты ответов
А) В фундаментах и стенах подвалов из крупных блоков должна быть обеспечена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/2 высоты блока.
Б) В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов должна предусматриваться укладка в горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов арматурных сеток длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 см2.
В) По верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой цементного раствора марки 200 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве трех стержней при расчетной сейсмичности 7 баллов. (правильный ответ)