+7 (812) 703-81-44

Каково допустимое превышение норм качества сетевой воды в начале отопительного сезона и в послеремонтный период (в течение 4 недель) для закрытых систем теплоснабжения?

Варианты ответов

  • А) По содержанию соединений железа - до 0,5 мг/дм3, растворенного кислорода - до 15 и взвешенных веществ - до 30 мг/дм3.
  • Б) По содержанию соединений железа - до 1,0 мг/дм3, растворенного кислорода - до 30 и взвешенных веществ - до 15 мг/дм3. (правильный ответ)
  • В) По содержанию соединений железа - до 1,2 мг/дм3, растворенного кислорода - до 30 и взвешенных веществ - до 15 мг/дм3.
  • Г) По содержанию соединений железа - до 2 мг/дм3, растворенного кислорода - до 30 и взвешенных веществ - до 20 мг/дм3.

Обоснование ответа