Когда должны отключаться цепи оперативного тока при выводе устройств РЗА (релейной защиты и автоматики) для технического обслуживания?

Варианты ответов

  • После отключения цепей тока от измерительных ТТ (трансформаторов тока)
  • После отключения цепей напряжения от измерительных ТН (трансформаторов напряжения)
  • До отключения (отсоединения) цепей УРОВ (устройства резервирования при отказе выключателя), цепей отключения, включения коммутационных аппаратов и иных выходных цепей
  • После отключения (отсоединения) цепей УРОВ, цепей отключения, включения коммутационных аппаратов и иных выходных цепей (правильный ответ)

Обоснование ответа