Когда должны вводиться в работу основные защиты при выводе в ремонт выключателя присоединения и замене его обходным выключателем?

Варианты ответов

  • До ввода цепей трансформаторов тока обходного выключателя в схему защиты шин
  • После отключения обходного выключателя
  • До включения обходного выключателя параллельно выключателю заменяемого присоединения
  • После выполнения всех операций с устройствами релейной защиты и автоматики (правильный ответ)

Обоснование ответа