По какой категории надежности должно осуществляться электроснабжение электроприемников маслоэкстракционного производства?

Варианты ответов

  • А) Для блоков II, III категорий взрывопожароопасности предусматривается электроснабжение не ниже 2 категории надежности, а электроприемников систем оборотного водоснабжения, аварийной вентиляции, аварийного освещения, обеспечения контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования сжатым воздухом, автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения - не ниже 1 категории. (правильный ответ)
  • Б) Электроснабжение должно осуществляться только по 1 категории надежности.
  • В) Электроснабжение должно осуществляться не ниже 2 категории надежности.