СП 105-34-96 Нужна ли подварка неповоротному стыку труб диаметром 1020-1420 мм, в случае сварки электродами с покрытием основного вида?
Варианты ответов
1. Не нужна.
2. Этот стык должен быть подварен изнутри в местах несплавления, непровара, смещения кромок более 2 мм и в потолочном положении. (правильный ответ)
3. Этот стык должен быть подварен изнутри по всему периметру.
Обоснование ответа
Пред
Предыдущая
СП 105-34-96 Когда разрешается снимать наружный центратор при сварке стыков газопроводов?
Следующая
РД 558-97/1 Допускается ли при капитальном ремонте газопроводов ремонтировать трубы, имеющие вмятины?