+7 (812) 703-81-44

СП 34-116-97 Сколько и каких размеров должны быть прихватки при сборке неповоротного стыка труб диаметром более 1000 мм на наружном центраторе и последующей сварке электродами с основным покрытием?

Варианты ответов

  • 1. Сварщикам следует приступать непосредственно к выполнению корневого слоя шва без прихваток.
  • 2. Не менее 4 длиной не менее 100 мм.
  • 3. 6 длиной 150 мм. (правильный ответ)