В чем отличие системы заземления TN-C-S от системы TT? / ПУЭ, п. 1.7.3/
Варианты ответов
1. Система ТN-С-S – система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. В системе ТТ нейтраль источника питания заземлена через устройства имеющие большое сопротивление.
2. Система ТN-С-S – система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены. В системе ТТ открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически зависимого от глухозаземлённой нейтрали источника.
3. Система ТN-С-S – система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников разделены в какой-то ее части, начиная от источника питания. В системе ТТ открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземлённой нейтрали источника.
4. Система ТN-С-S – система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. В системе ТТ открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземлённой нейтрали источника. (правильный ответ)