В каком случае следует предусматривать выполнение кабельного этажа или кабельного туннеляв подвальном этаже электромашинного помещения?
Варианты ответов
При открытой прокладке до 200 силовых и контрольных кабелей или более 90 силовых кабелей
При открытой прокладке более 350 силовых и контрольных кабелей или более 150 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала (правильный ответ)
При открытой прокладке более 250 силовых и контрольных кабелей или более 100 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала
При открытой прокладке более 150 силовых и контрольных кабелей или более 120 силовых кабелей, расположенных в сечении, проходящем через вход в подвал